robie poddasze uzytkowe samemu i zglupialem przy wenie. jedni mowia ze 20 cm miedzy krokwiami wystarczy inni ze min 25 a najlepiej jeszcze warstwa pod krokwiami. krokwie mam 18 cm wiec sama miedzy nimi mi nie wejdzie wiecej. i drugie pytanie ta membrana paroprzepuszczalna idzie od strony pokrycia czy folia paroizolacyjna od srodka? boje sie ze zrobie odwrotnie i mi zacznie plesniec
ocieplenie poddasza welna 20 czy 25 cm i jaka membrana |
|
Panie Damianie, kolejność jest kluczowa i łatwo ją pomylić, więc dobrze że Pan pyta. Od strony pokrycia, czyli na zewnątrz, idzie membrana wysokoparoprzepuszczalna, która wypuszcza parę z wełny na zewnątrz, a nie wpuszcza wody z dachu do środka. Od strony pomieszczenia, czyli od wewnątrz, montuje się folię paroizolacyjną, która ma zatrzymać wilgoć z domu przed wejściem w izolację. Zamiana tych dwóch warstw miejscami to najczęstsza przyczyna zawilgocenia i pleśni o której Pan wspomina. Co do grubości, przy krokwiach 18 cm proszę dać pełne 18 między nimi, a brakujące centymetry dobić warstwą krzyżową na ruszcie pod krokwiami, najlepiej dodatkowe 5 cm. Wtedy przy okazji eliminuje Pan mostki termiczne na samych krokwiach.
o dzieki panie krzysztofie, czyli mialem w glowie odwrotnie. to robie 18 miedzy krokwiami plus 5 w poprzek na ruszcie i paroizolacja od srodka pod plyte gk. a ta paroizolacje sklejac na laczeniach taSma czy wystarczy zakladka? nie chce zeby gdzies para uciekala bokiem
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|